Posted by Phù Vân (136..98.176) on March 15, 2022 at 11:33:00:
In Reply to: Re: Kiến thức quan trọng về Air cond posted by ZCP on March 15, 2022 at 10:12:52:
Máy chạy rồi ngừng liên tục có thể bị:
1) Insolation không tốt cho nên hơi nóng bên ngoài tràn vào làm cho nhiệt độ chỗ Themostat phát hiện ra bị nóng hơn nhiệt độ ḿnh setup .
2) Máy yếu hay là không đủ tons / freon bị leak .
Sửa:
1) Check insotation around door and windows xem có thấy gió lọt vào kẽ mỗi khi máy chạy th́ correct that problem cho nhà được thêm efficiency đỡ tốn năng lượng .
2) Nếu freon đă bị leak nhiều năm, check xem máy c̣n guarantee không ? nếu c̣n th́ gọi thợ đến detect xem unit ở trong hay ở ngoài bị leak - Thợ giỏi có thể t́m chỗ bị leak rồi hàn lại! Nếu không th́ thay luôn unit bị hở .
Không nên bơm thêm freon mà thôi (nếu trong thời gian chờ đợi thay hay hàn lại chỗ bị leak th́ ok) v́ máy chạy với high pressure talking about few hundreds PSI th́ x́ nhanh lắm, tốn tiền bơm freon!